非高层敞开式大商场第三层2500平方,原设计每个防烟分区500平方。现进行改造分隔成每间不大于300的小商铺,四周的商铺有窗,中间无窗。走道无法自然排烟。商铺以轻质隔墙分隔,吊顶为硅酸钙板。
问题1:依建规9.1.3我是否只需要考虑走道排烟,不考虑中间商铺的排烟。
问题2:如果商铺是格栅吊顶是否依敞开式商场考虑排烟
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    1、中间商铺可以不设排烟口,但需要将计入走道的面积中。依据是建规9.4.2条条文说明:4)当走道按规定需设置排烟设施,而房间(包括半地下、地下房间)可不设,且房间与走道相通的门为防火门时,可只按走道划分防烟分区。若房间与走道相通的门不是防火门时,防烟分区的捌分应包括这些房间。
    2、如果商铺的吊顶空间与走道以及其他区域的吊顶空间相同,是可以按照敞开式商场考虑排烟的。