土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现在的居民小区都是三相四线制进户不知是采用何种接地方式?

现在的居民小区都是三相四线制进户不知是采用何种接地方式?

发布于:2009-11-10 00:07:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在居民用电进户多是三相四线制的它的接地方式是TT制的、还是TN-C的、或是TN-C-S的?有谁能回答。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    只要是四线进户,全都是TN-C-S接地系统,进线处做重复接地,并且将PEN线分成PE与N,分开之后严禁再次相连。
    2009-11-10 11:25:10

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    TN-C-S


    .....
    2009-11-10 10:36:10

    回复 举报
    赞同0