土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助电缆与断路器的选配问题
我看到一份图纸,供一栋23层住宅用电,每层3户,其计算的安装容量为450KW(是不是大了些?),电缆为2(VV-3*185+1*95),我查了一下表,在环境温度为40度时载流量为2*317=634A,按理说断路器的选择应大于634A,但其选择的断路器为500A的,是不是还考虑了其它因素?我是新手,请大家帮忙解答,谢谢!

全部回答(2 )

  • chinashijitan
    设计没有问题。
    2005-06-25 12:44:25 来自 PC 评论 举报
  • eagel007
    不好意思,我一时想糊涂了,想反了,这样是对的,劳驾斑竹把帖子删了吧.
    2005-06-24 23:52:24 来自 PC 评论 举报