400V电机发生2相短路的短路电流如何计算?
400V电机发生2相短路的短路电流如何计算?
高手指教400V电机发生2相短路及单相短路的短路电流如何计算?
发布于
2005-06-24 21:22:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
qmqm
谢谢NLB的指教!他日我将请客你一定要光临啊!
2005-06-26 13:53:26
来自 PC
评论
举报
nlb
基本原则是最末一级瞬动,以上各级就要用短延时保护了,上一级的短延时整定电流要大于下一级瞬动或短延时的1.1倍,时间级差依次增加0.1~0.2秒。
还要校验各开关所保护的线路末端 最小短路电流的灵敏度不应小于1.3,相间保护用两相短路电流,接地保护用单相短路电流。