b相接地和中性点接地的同期问题

发布于:2009-11-09 18:34:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
遇到一个问题,系统侧B相接地,发电机侧中性点接地,两侧同期,取线电压手动同期的话,应该怎么弄
现在有两个办法,一是取AC线电压,相位相同,但是进同期表MZ-10的两端电压有一处是直接接在一起的,这样等于是直接把两端本来有电压差的两个相电压直接并在一起,不知道有没有问题
另外就是在系统电压引入同期装置前隔离变,这样就会把接地点悬空,两侧相电压可直接接在一块,不知道这样下来有没有什么问题
希望大家讨论下,看看还有什么好的方法

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fjg20040612
    fjg20040612 沙发
    不理解
    2010-07-08 21:53:08

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    刚遇到一个电厂是这样的:线路侧 和发电机侧都是n接地 同期时候 b相的保险会爆掉 在线路侧加了一个隔离变后 一切正常 想不通 b 为什么会爆掉 ?
    2010-01-11 13:55:11

    回复 举报
    赞同0