315kVA变压器低压侧开关和电缆选择问题-在线等计算负荷333KVA,功率因数0。7,决定在变压器总开关后加电容柜,补偿后视在功率为245KVA,选择315kVA的变压器。是否正确?按315/(1.732/0.4)=454A,低压侧总开关选择为DW15-630,长延时脱扣电流取1。1×454,整定为500A。关闭瞬时脱扣器。是否正确?三路出线,用低压断路器。由于补偿电容在低压母线上,所以计算电流时用补偿前的负荷进行计算,一路电流取193A,另两路取153A。出线开关额定电流和长延时电流都选择为250A,短延时选择为850A,0。2秒。瞬时选择为1000A。是否正确?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
yanjianwhy
沙发
环网柜,选择800A真空断路器加熔断保护应该可以用
2011-05-04 14:15:04
赞同0
-
z1g2d3
板凳
用环网柜,FN12压气式开关控制最省