土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ XGN2高压柜辅助开关的安装问题

XGN2高压柜辅助开关的安装问题

发布于:2009-11-09 15:55:09 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
如今的XGN2-12高压柜采用的是JSXGN操作机构,比GG1A的CS6美观实用,联锁也比较完善,但辅助开关的安装却成了问题。我们通常的做法是
把辅助开关与隔离开关放在一起,但不利维护,请教其它的高招啊!

xgn2.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liaogong520
    liaogong520 沙发
    顶,先看看
    2016-03-23 10:06:23

    回复 举报
    赞同0
  • co1458120839255
    JSXGN系列箱式户内高压开关柜机械五防闭锁装置,以下简称机械闭锁,机械闭锁采用强制性机械传动方式来满足电力机械五防要求,机械闭锁主要用于:操作隔离开关、接地开关以及固定式真空断路器联锁。该系列机械闭锁为旋转式一体式结构,主要有精钢框架、镜面式不锈钢、镀铬圆盘、三工位把手锁、传动大连杆以及阶梯型五防滑板组成,从而成就了具有较高稳定性能和高强度的机械性能,并有效提高了产品的使用寿命及操作简便化。在箱柜型固定式金属封闭开关设备中能够满足各种方案及框架形式的开关柜体,为了满足更多客户要求该产品可选三锁两钥匙、两锁一钥匙、智能微机挂锁以及辅助开关。该产品主要配用于:GN19隔离开关、GN30隔离开关、GN38隔离开关、JN15接地开关。
    该产品主要用于:XHVB-12、XGN2-12、XGN15-12、XGN54-12、XGN66-12、XGN68-12、XGN17-40.5等柜型。
    注意:以确保检修工作中检修人员的人身安全只有在断路器分断后方可进行分合操作,

    致轩电气专业生产:机械闭锁(JSXGN).电话:0577-61770929
    2016-03-20 10:53:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 582 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

XGN2高压柜的辅助开关

XGN2高压柜采用了JSXGN操作机构固然美观,但配备辅助开关却成了问题,通常的做法是隔离开关上配备辅助开关,但不利于维护,可有更好的方法吗,请教同行高招。

回帖成功

经验值 +10