2.1.4 最大时用水量
原文:最高日最大用水时段内的小时用水量。
建议修改:最高日最大小时用水量。红字建议删除
3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。
3.2.8A 当小区的生活贮水量大于消防贮水量时,小区的生活用水贮水池与消防用贮水池可合并设置,合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得大于48h。
3.2.8 供单体建筑的生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。
3.2.8本条局部修订只局限于供单体建筑生活水箱(池)与消防水箱(池)必须分开设置。
那麽整个小区的呢怎样设置?
3.2.8A 当小区的生活贮水量大于消防贮水量时,小区的生活用水贮水池与消防用贮水池可合并设置,合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得大于48h。
这个条文解释指的48小时是什么? 指的生活水48小时更新? 要知道消防水一般是得不到更新的