给排水工程
\
建筑给排水
\
请教,地下车库内集水坑的透气管是否必须伸到室外?
请教,地下车库内集水坑的透气管是否必须伸到室外?
请教,地下车库内集水坑的透气管是否必须伸到室外?能否在车库顶板下安装透气帽或者接入窗井及风井内呢?望赐教
发布于
2005-06-24 17:14:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
msq1981
人防的干厕要的,一般的地下室,没必要。是没毒气的废水嘛。如果你地下室没设用水点,其实也没什么水的。水最多的地方可能是坡道处。
2005-06-25 19:15:25
来自 PC
评论
举报
dz-jie
奇怪的问题!
是压力排水还是自流排水呢?
自流不用透气管的!
压力排水,排水沟你说呢?
2005-06-25 11:40:25
来自 PC
评论