土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教,地下车库内集水坑的透气管是否必须伸到室外?
请教,地下车库内集水坑的透气管是否必须伸到室外?能否在车库顶板下安装透气帽或者接入窗井及风井内呢?望赐教

全部回答(4 )

  • msq1981
    人防的干厕要的,一般的地下室,没必要。是没毒气的废水嘛。如果你地下室没设用水点,其实也没什么水的。水最多的地方可能是坡道处。
    2005-06-25 19:15:25 来自 PC 评论 举报
  • dz-jie
    奇怪的问题!
    是压力排水还是自流排水呢?
    自流不用透气管的!
    压力排水,排水沟你说呢?
    2005-06-25 11:40:25 来自 PC 评论 举报
加载更多