土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急及疏散的设置问题

应急及疏散的设置问题

发布于:2009-11-09 10:39:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
建筑设计防火规范11.3.1和11.1.4条规定,
是不是公共建筑疏散通道都要设置应急和疏散指示啊 。疏散通道什么概念呢,就是指楼梯。走廊算不算。
我这里有一个三层的小办公楼,每层面积不到200M2,楼梯一个,是不是楼梯要设置应急照明和疏散指示呢,内走廊要不要设置呢,请指教。。。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hf992434
    hf992434 沙发
    11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
    2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
    3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
    4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
    5 公共建筑中的疏散走道。
    11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
    1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
    2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。

    所以你所提到的小办公楼要加应急照明与疏散指示。
    2009-11-19 11:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    楼上正解,凡是疏散经过的地方应该全都要。