六层大开间商场 采用上供下回的供暖方式, 立管程式, 规范上说 分支立管不宜大于DN25,立管上设置了跨越管,现在 我市每根立管每层两侧各带一组暖气片,25片,6层下来及立管上共带了300片暖气片, 负荷约为30KW。用DN25 的管子行吗 是不是太小了。
DN25 30KW 用红叶简单算了一下 流速为0.509m/s R=173PA/m 损失是否太大阿?
供回水温度为85~60度
共同探讨 ,在线等哦

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大云a
    大云a 沙发
    谁给出个主意啊 郁闷 原来片数没这莫多, 都是甲方让加的 说加到最大, 怕不热。。 这能带的起来吗
    2009-11-09 10:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • 大云a
    大云a 板凳
    还有个问题,规范上为啥说上供下回的立管不宜大于25的呢 用32 的就怎莫了:(