一处餐厅加厨房,面积大约500平。这500平只是大楼的一部分,把这个500平的地方改造成厨房。现在需要往厨房和餐厅送电源,甲方给的是三相四线的电缆,是从甲方的厂区内引来的,大楼原来就已经有接地了,我现在不想再做接地了,可不可以利用原来的接地扁铁引进厨房总配电箱做接地线呢?电源来的零线还用不用和这个地线在连接一下呢?那么它属于什么系统?急盼前辈们解答!!谢谢啦,我是半路出家,土八路啊!!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyuyao201
    xiaoyuyao201 沙发

    共用接地极只要是接地电阻的最小值就行了,动力,防雷共用最小还是4偶挖,为什么用1欧。
    当然里面可能有电子信息系统,当然就是1欧了。
    只是想知道为什么动力就两电源就要1欧。
    8月13号去南京听了新民规的讲解,记得论坛好像老周讲过这么一句话:民规我一般是不用的,只有国标里没有的时候才会找下。
    没把民规当回事,呵呵。
    2009-11-25 12:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    电子信息设备接地电阻要求也是民规里的,还有建筑物智能布线什么的规范里也有要求。
    共用接地系统,最好也是1欧姆,因为它也可能和动力、防雷共用。:lol