一四层教学楼,临时高压,设十分钟的屋顶水箱,最不利消火栓按7m充实水柱的话,需要的压力为13.4m.而高规要求是静水压力不小于7m水柱,低规怎么没有啊,那 水箱在最不利消火栓处产生多大的静水压力才合适呢, 可以屋顶水泵吗,这样的话就的及时了---失去前10分钟的意义了,请高手指点.多谢了.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
msq1981
沙发
象这种问题,算与不算都说的过去。连编书的专业人士都模拟两可,其实都不是什么问题,怎么设都行的,当地部门说可以算,就设吧;当地说不可以,就不设嘛。时间没必要浪费在这种问题上。多花点时间考注册吧。
2005-06-25 18:40:25
赞同0
-
wx8001
板凳
一个是措施一个是规范 听谁的啊茫然啊