RMW2-2000低压断路器合闸电流大如何解决?
RMW2-2000低压断路器合闸电流大如何解决?
我厂厂变低压开关RMW2-2000低压断路器,最近在合闸时按钮经常过热将点烧坏是何原因,着急!!!!!!
发布于
2009-11-08 15:33:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
liuwei36972
今天将合闸回路合闸线圈换成了一继电器线圈,继电器吸合后常开点带动合闸线圈吸合,经试验正常
2009-11-11 00:00:11
来自 PC
评论
举报
inrain
很明显是由于按钮点切合闸电流断弧能力不够的缘故,所以动触头烧了.按钮点应该是串联比较好,原因是断弧能力好,按钮没事而辅助点过热?没明白,按钮烧就是烧它的触头....