我厂厂变低压开关RMW2-2000低压断路器,最近在合闸时按钮经常过热将点烧坏是何原因,着急!!!!!!

全部回答(10 )

  • liuwei36972
    今天将合闸回路合闸线圈换成了一继电器线圈,继电器吸合后常开点带动合闸线圈吸合,经试验正常
    2009-11-11 00:00:11 来自 PC 评论 举报
  • inrain

    很明显是由于按钮点切合闸电流断弧能力不够的缘故,所以动触头烧了.按钮点应该是串联比较好,原因是断弧能力好,按钮没事而辅助点过热?没明白,按钮烧就是烧它的触头....
    2009-11-10 21:03:10 来自 PC 评论 举报