我在服装厂工作,最近有条生产线老是烧电脑缝纫车电机.用万用表测量电压,总空开下桩电压:相电压398,397,398.与零线测量:232.230,232.与接地测量.232.230.232.零线与接地测量电压为0.在生产线上的三相四线插座上测量,电压为431,430,431.与接地测量电压为251,253.253.这段时间里已经连续烧毁12台电机.请教各位大虾这是怎么回事????

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwei36972
    liuwei36972 沙发
    在电机处测量一下电压,零线是否有虚接现象
    2009-11-09 23:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • chjs001
    chjs001 板凳
    我觉得还是线路有问题 而且你那个接地系统式怎么样的啊 一般来说 你相对地来说不会有和相对零的电压 除非是在箱变(TN-S-C)中
    2009-11-09 22:22:09

    回复 举报