现在有个19层的采暖,地下一层是停车场,地上两层是营业厅,以上部分是住宅,建筑高度60米左右。有这么几个问题,想请教大家,说出来看看。
1.营业厅的采暖怎么处理,是和住宅做一套系统呢还是单独一套系统,个人偏向一个系统,因 为分开的话,又是一套板换机组,造价高。
2. 高层分区,有的人建议分三个区,有的人建议分两个区。
我是这样想的,因为该小区还拟建一个12层的高层,所以我打算分两个区,1-12层为一个系统,其余的为一个系统。
3. 住宅分户计量,如果营业厅和它搞一个系统的话,营业厅是怎么处理的,需要分户吗,这个甲方什么都不懂,统统由设计的人决定。我现在对这个营业厅的采暖有点头大了,不知道怎么处理。
以上问题写出来,大家都看看,帮我提点意见。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
地下室、一层、二层为一个系统,住宅部分分两个区;地下室-二层部分做上供下回单管同程式系统。住宅部分需做分户计量!
回复 举报