打井场地不够,如何实施水源热泵空调一个项目,按40W每平方计算冷负荷进行机组选择,按机组的样本工况计算井水需求量为375t/h,根据地质资料,单井出水量为50t/h,共需16孔井,8抽8回,由于场地局限性,不能满足,只能打12孔井,该如何解决?目前想法1、做单井回灌,可行否?2、复合能源,但供冷与供热相差不大,是不是应该满足供冷来选水源热泵,其它用电锅炉来调峰呢?疑惑:虽然计算总是冷负荷大于热负荷的需求,为什么在实际运行时,制冷时,半台机组就够了,而制热时总是大于半台机组呢?而且机组本身也是供热大于供冷的啊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
周某某
沙发
你可以做设计,画图,也可以做施工,不过建议从施工开始,一般干这行的有学暖通的,建环的,给排水的,制冷的........
2010-03-26 09:59:26
赞同0
-
mazhiguang
板凳
建筑环境与设备工程 暖通相关的其实都可以
2010-03-16 20:57:16
赞同0