土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 回风很难均匀布置,请问如何解决
我的一个洁净室采用上送下回形式,回风口设计风速为1.7m/s,按回风口面积及设计算,回风量刚好达到设计回风量要求。但是面积较大,约140平方,回风口由于结构及工艺等限制无法均匀布置,这样是否可行?有没有什么更好的解决办法?请高手指教,非常感谢!

全部回答(7 )

  • anglu
    你所说的洁净室气流组织是上送下回 还是上送下侧回,或者说明一下无尘室的等级。问题问清楚啊!
    2005-06-29 16:17:29 来自 PC 评论 举报
  • zht2004
    高架地板上的回风栅,呈带状铺设即可,有断续处视觉美观就行,不知你所谓的均匀是何用意?
    2005-06-29 10:26:29 来自 PC 评论 举报