土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请问普通工业厂房钢屋架焊缝质量等级
如题呀 应为三级还是二级?谢谢

全部回答(15 )

  • 头明字c
    成型了,你想闹大就找监督站,否则就算了..当你没看到.如果不是你的错,如果是你的错,你就是大错,.,.不过应该有审图公司把关吧
    2007-02-08 13:50:08 来自 PC 评论 举报
  • liguodong1231230
    请问
    梯形钢屋架05G511中61页GWJ30-4A1中24号杆件在施工中做成-415×12的了
    实际是415×14的
    问题有多大?
    谢谢
    如何处理(已经成型)
    2006-12-01 12:45:01 来自 PC 评论 举报