土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 给排水管道穿越暗散水是否加套管?(急)
该项目为三层别墅,给排水引入管和排出管出室外墙时,因外墙散水是暗散水,管道正好在散水中穿过,请问是否要加套管

全部回答(10 )

  • swqlily
    看实际情况
    如果上面覆盖层薄,就要考虑加
    如果外界冬季气温低,而埋设深度又在冰冻线以上,就要做保温
    至于加不加套管和做不做保温,主要从敷土厚度(承载力)和最大冻土深度考虑
    这个套管的作用是防止由于沉降和上部荷载的力对管道造成破坏,与防水问题无关,只是加固作用,因为楼主说的是穿散水,不是穿建筑外墙
    以上是我浅见,欢迎批评指正。
    2009-12-20 11:04:20 来自 PC 评论 举报
  • dowhatiwant
    个人认为还是要加套管的,最好是防水套管,中间加密闭肋,虽然这样加上以后不能确保100%不渗水,但是加上总比没加好
    2009-12-10 20:18:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 329 人订阅