最近要做个小雨棚,公司打算要试试手,急匆匆做了方案,计算完后出现了诸多问题,请高手们解答。
案例:250爪点玻雨棚.8+1.14+8 标高4.2m (详细资料见模型 3D3S9.0)
1.双向导载荷导节点对吗?(我见过有人双/单向导杆件。也可用玻璃倒载荷~)
2.我的变截面H钢用的自动拟合,方位什么的对吗?
平面外计算长度我都没定义,这里需要定义吗?
3.拉杆两头的转动都释放掉了,穿管都没由释放,这样对吗?像这样的雨棚穿管现场施工时用穿的好,还是焊接起来比较好。
4.按我的模型加载荷计算后,发现几个我以前也常遇到的问题。
1)验算的结果:应力/强度算不过,如图中的单元53/64/12等,(这个符合实际情况的吧,到时候改大些9好)
2)绕X轴长细比显示红色,如图中单元60/61/62/63等,用这样的料应该形的吧,长细比不够怎么办吧。(在验算/设计参数里面改了受压/收拉长细比参数后依然算不过,这是怎么回事?)
3)单元69 延2轴W/1 1/51 20(8) 截面不足
这是怎么回事啊,在根部,这么大的截面,怎么会强轴绕度算不过呢?
5.这个部分释放掉的模型中,最后算到的支座反力,最大才16.09KN。之前不释放的那个模型好像算到40KN,为什么相差这么多?
本人自学了一个月了,由于没有人可以交流,所以一直是自己瞎琢磨。最近恰巧看到了网易论坛,顿时又充满了希望。真心希望本论坛能够人气大旺,也希望有人能一起交流,如果是结构高手/结构高手中的版本那9更好了。