土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 问一个弱弱的问题哦

问一个弱弱的问题哦

发布于:2009-11-07 09:14:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我按渗透耗热量公式V=Lln,V的单位是m3/h,我怎么转换成热量W哦,偶不会咯,不好意思:hug:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • quyan122705
    quyan122705 沙发
    冷风渗透耗热量=0.278VC(tn-tw)d,
    事实上,d是室外计算温度下的空气密度,Kg/m3
    C指冷空气的定压比热,C=1Kj/kg.摄氏度
    tn 室 内设计温度,tw室外计算温度
    2009-11-14 11:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • 波澜不惊bobo
    将小时耗热量除以3600不就是每秒热量了吗,不就是W了吗
    2009-11-13 16:11:13

    回复 举报
    赞同0