土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线联合接线盒接线问题

三相四线联合接线盒接线问题

发布于:2009-11-07 08:24:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,以下哪种接线方式是标准的?虽说通过连接片都能使用,但是总得弄个明白哪个是最正确的。本人认为应当是第一种接线,请各位指点

[ 本帖最后由 hjsxw 于 2009-11-7 08:39 编辑 ]

接线盒.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • hjsxw
    hjsxw 沙发

    第三种接法是电力部计量接线标准图集上的接法,第二种是我所见的绝大多数成套厂所用的接线方法,具体出处未查知,第一种纯粹自己瞎糊弄。但是,理论上,三种接线方法都可以形成电流回路,而且都可以将CT短接,具体仔细看接线盒连接片。
    2009-11-28 08:54:28

    回复 举报
    赞同2
  • hjsxw
    hjsxw 板凳

    看来你不是半桶水,纯粹外行,哈哈哈,短接片是给换表时短接CT用的,CT开路会产生高压,原理不用我讲了吧。出厂时是不装电表的,所以要短接,供电局装表时自己会将短接片拨开。
    2009-11-28 08:58:28

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于绝缘电阻的,请教高手!

我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?

回帖成功

经验值 +10