土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构困惑 请帮忙 急!!!!

结构困惑 请帮忙 急!!!!

发布于:2009-11-06 18:28:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯间我是用板厚为零这种方式输入 用这种方式pkpm计算出来的楼梯间周围的梁我们应该怎么处理才符合真实情况呢 比如我们建模时没有体现出中间休息平台梁下的构造柱传给梁的集中力取而代之的是零厚楼板传来的均布线荷载 绘制平法施工图时我们应该怎么人为的改动配筋(是否加上附加箍筋,箍筋值是增大还是减小)才能符合真实情况呢 ???

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yzgang2001
    yzgang2001 沙发
    新版本的PKPM可以输入楼梯了,楼主可以对比一下
    2010-02-21 16:59:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhd050401
    zhd050401 板凳
    楼梯板有一部分荷载是传给休息平台梁 休息平台梁传给梁上柱(或者是构造柱),梁上柱(或者是构造柱)再以集中力传给主梁,楼梯间梯板及平板与楼层错位,平面内抗侧刚度很小,因此楼梯间梯板及平板可近似认为仅给梯梁传递竖向荷载 梯板及平板与梯梁可视为铰结, 建模时我觉得把梯梁。梁上柱及梯板都建上,梯板最好建为预制板,(减小它对楼梯间水平刚度的贡献),其它应按相关规范处理
    2009-11-27 11:21:27

    回复 举报
    赞同0