土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟设置场所问题 急!!!

防排烟设置场所问题 急!!!

发布于:2009-11-06 16:26:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
低规中 9.1.3.3条 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道。
我想问的是这里的内走道是怎么计算的,是指走道中疏散口至走道最远点的距离吗?还是指内走道的最大长度,不管中间是否有疏散口。请高人指点迷津!急啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wpdsk
    wpdsk 沙发
    走道中疏散口至走道最远点的距离
    2009-11-10 11:01:10

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    对,内走道的最大长度:handshake
    2009-11-07 09:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多