土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 对师傅一句话困惑!高手一定要进!

对师傅一句话困惑!高手一定要进!

发布于:2009-11-06 16:11:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
氨冷藏库要保证高的相对湿度,选取冷风机传热面积要大一些,温差要小,风量可增大,来保证冷负荷要求!
我对这句不是很理解,冷藏库以冷却物冷藏间0度,相对湿度80%为例,露点温度在-3度,而冷库设计手册上写相对湿度80%的库,温差要6度,90%温差要5度,也就是说风机在这两种情况下,都要除湿,那为什么传热面积大,风量大,温差小的除湿能力不如传热面积小,风量小,温差大的冷风机呢?也就是说为什么温差大的相对湿度就低呢!
我个人认为除湿能力的大小应与蒸发器的进深有关!
希望高手指正!谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    传热面积大 风量大 温差小对于控制露点温度来说难度大 弄不好就结晶了 那样蒸发器相对化霜频繁了 这样就形成要不就频繁化霜 要不就影响这冷效果了
    2010-04-04 18:19:04

    回复 举报
    赞同0
  • abcd19730214
    abcd19730214 板凳
    :) :) :) :) :victory: :victory:
    2009-12-12 11:04:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多