土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PEN线电流过大,将会导致哪些后果?

关于PEN线电流过大,将会导致哪些后果?

发布于:2005-06-24 08:41:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
断路器会因为PEN线电流过大而跳开吗???
PEN线电流过大,都会有哪些后果?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • niuli201
    niuli201 沙发
    但是大部分配电系统,比如说tn-s,tn-c-s一般都采用三极开关,n线是没有保护的,所以应该不会因为电流过大而跳闸.有漏电保护的话,我觉得四极的应该也不会跳,三极的可能会跳
    2006-03-23 23:18:23

    回复 举报
    赞同0
  • dreamboat
    dreamboat 板凳
    PEN线不允许接入断路器,怎么会因为他的电流过大跳闸呢?三相不平衡,如果不超断路器的跳闸电流也不会引起跳闸啊,N线电流大于相线的情况很多啊,这就是面临的新事物了,电视机,开关电源,节能等,变频空调,电磁灶都会产生偕波,使N线电流大于相线电流
    2006-03-23 22:47:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

开关拒合

我站一台10KV开关电磁操作机构,开关送电时机构发生跳跃,两侧刀闸已拉开,请问这是防跳继电器的问题吗?

回帖成功

经验值 +10