我站一台10KV开关电磁操作机构,开关送电时机构发生跳跃,两侧刀闸已拉开,请问这是防跳继电器的问题吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
niuli201
沙发
但是大部分配电系统,比如说tn-s,tn-c-s一般都采用三极开关,n线是没有保护的,所以应该不会因为电流过大而跳闸.有漏电保护的话,我觉得四极的应该也不会跳,三极的可能会跳
2006-03-23 23:18:23
赞同0
-
dreamboat
板凳
PEN线不允许接入断路器,怎么会因为他的电流过大跳闸呢?三相不平衡,如果不超断路器的跳闸电流也不会引起跳闸啊,N线电流大于相线的情况很多啊,这就是面临的新事物了,电视机,开关电源,节能等,变频空调,电磁灶都会产生偕波,使N线电流大于相线电流