土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于给水泵房

关于给水泵房

发布于:2009-11-06 14:01:06 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.生活给水水箱进水设2个浮球阀,是否像消防水池那样要两路进水,也就是说生活给水的2个浮球阀共同接在一根市政给水管上还是分别接在2根给水管上。我看到网上上传的图纸基本都接在一根市政给水管上。如果有市政中水,中水水箱是否也2路进水。
2.生活给水的紫外线消毒器是否需要备用。
请高手指教,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shengli198512
    shengli198512 沙发
    可以接在一根管上,我们做也是这样,关系到出水效率的问题
    2009-12-01 12:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    问题1:由于浮球阀出口是进水管断面40%,故需设置2个,且要求进水管标高一致。
    问题2:根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第9.8.1条生活饮用水必须消毒的强制性条文有关规定,紫外线消毒器是需要备用的。
    2009-11-14 13:19:14

    回复 举报
    赞同0