土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流电源系统巡检项目以及直流电源的电力行业标准

直流电源系统巡检项目以及直流电源的电力行业标准

发布于:2009-11-06 11:42:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力行业直流电源标准化T作归属电力行业高压开关设备标准化技术委员会管理,中国电力科学研究院高压开关研究所负责直流电源技术标准起草编制修订工作。产品标准是指导产品生产的规则,标准的制定涉及用户的要求和制造的可能性,它能限制落后产品的牛产和指导更新技术的发展。从GZD系列直流电源柜联合设计开始,相应的电力行业标准也随之产生,1991年第一个直流电源标准DL/T459—1991《镉镍蓄电池直流屏订货技术条件》发布。并随着直流电源技术的进步,标准不断修订和制订,到目前为止已执行的有下列电力行业标准:

DL/T637—1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件;
DL/T459—2000电力系统直流电源柜订货技术条件;
DL/T724—2000电力系统蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程;
DL/T781—2001电力用高频开关整流模块;
DL/T856—2004电力用直流电源监控装置;
DL/T857—2004发电厂、变电站蓄电池用整流逆变设备技术条件;
DL/T5044-2004电力工程直流系统设计技术规程;
DL/T5120-一2000小型电力工程直流系统设计规程。

直流电源系统正常巡视检查项目
(1) 蓄电池室通风、照明及消防设备完好,温度符合要求,无易燃、易爆物品。
(2) 蓄电池组外观清沽,无短路、接地。
(3) 各连片连接牢靠无松动,端子无生盐,并涂有中性凡士林。
(4) 蓄电池外壳无裂纹、漏液,呼吸器无堵塞,密封良好,电解液液面高度在合格范围。
(5) 蓄电池极板无龟裂、弯曲、变形、硫化和短路,极板颜色正常,无欠充电、过充电,电解液温度不超过 35 ℃。
(6) 典型蓄电池电压、密度在合格范围内。
(7) 充电装置交流输入电压、直流输出电压、电流正常,表计指示正确,保护的声、光信号正常,运行声音无异常。
(8) 直流控制母线、动力母线电压值在规定范围内,浮充电流值符合规定,。
(9) 直流电源系统的绝缘状况良好。
(10) 各支路的运行监视信号完好、指示正常,熔断器无熔断,自动空气断路器位置正确。
  • sz502916985
    sz502916985 沙发

    专业直流屏,分布式直流电源生产厂家,18902859732、13480174980
    2013-03-20 21:03:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容补偿柜问题

电容补偿柜用了自动补偿仪后,小门上不用手动/自动转换开关、指示灯和功率因素表,只用电压表和电流表,行吗?

回帖成功

经验值 +10