土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:配电室气体灭火后,灾后排烟换气次数?

请教:配电室气体灭火后,灾后排烟换气次数?

发布于:2009-11-06 11:32:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:配电室气体灭火后,灾后排烟换气次数应按多少次来取。具体在什么规范上呢?
如果没有气体灭火而只是粉末灭火,要不要灾后排烟,换气次数取多少?

谢谢各位大虾了

[ 本帖最后由 fangyuan1978 于 2009-11-6 11:47 编辑 ]

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • blackeye
    blackeye 沙发
    气体消防事后排风系统的换气次数一般应大于5次/h。配电房的平时排风系统的换气次数通常不小于10次/h,所以可以直接用于事后排风。
    2009-11-07 11:04:07

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguocai2009
    yaoguocai2009 板凳
    《气体灭火系统设计规范》气体灭火灾后通信机房、电子计算机房等场所通风换气次数不低于5V/h
    粉末灭火不用
    2009-11-07 10:48:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正压送风机选型时是否考虑漏风量

请教:正压送风机选型时是否考虑漏风量,譬如我根据规范算得正压送风量为36000CMH,选正压送风机时是按这个选,还是要考虑漏风附加系数,如果考虑,漏风系数该考虑多大。

回帖成功

经验值 +10