土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 变频泵组的疑问?

变频泵组的疑问?

发布于:2005-06-24 07:09:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现厂家提供给我司的变频泵组,在调试运行时,我总是感觉它的运行不太合理,现将问题列出,请大家给予参考,我们所选用的变频泵组,是工频+变频工作,始终只有一台变频泵工作,付泵不变频.
1,变频泵组主泵是两用一备,既然是变频工作,就不应该存在超压的情,而且超压设定值比正常值高五米,当变频泵组供给管网的压力到设定压定,变频泵的转速就不应加大从而再加压,而且超压后所有的泵全停了,然后又从第一台开始启动,再慢慢的超压.我个人认为这样的变频是个失败,肯定存在问题,但厂家又没能给我们一个很好的解释.
2,水泵进行切换时,当由两台泵运行变为一台泵运行时,总是两台泵一起停,从而引起压降很历害,厂家解释:工频转换至变频必须先停泵后才能转换,不能直接由工频转换为变频,不知道可否是这样,难道保持管网恒压,真的需要所有工作水泵全部变频吗?
3,对近端管网进行放水试验时,有时候压降挺大的,达到7米.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wpeipei
    wpeipei 沙发
    请问楼主用的是哪个厂家的水泵和变频调速器??

    变频技术在技术上应该不是问题,如果有问题一定是厂家的产品质量不到位
    2005-07-02 22:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • 房瓦匠
    房瓦匠 板凳
    顶上,我也不知道,希望哪位高手解惑,在这先谢谢了
    2005-07-02 21:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给水排水设备器材术语

建筑给水排水设备器材术语GB/T 16662一19969.2 阀门(阀;阀件;凡尔) valve启闭、控制管道内流体的流向、流速(量)与压力的管道附件。9.2.1 截止阀(球形阀) globe valve阀瓣(启闭件)由阀杆带动沿其轴向作升降运动而启闭孔道控制流量的阀门。9.2.1.1隔膜阀diaphragm valve启闭件为可隔开阀体内腔和阀盖内腔橡塑隔膜的截止阀。9.2.1.2角阀(直角阀;三角凡尔)angle valve

回帖成功

经验值 +10