土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 仅考虑使用功能的设计

仅考虑使用功能的设计

发布于:2005-06-24 00:09:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果仅仅考虑结构的正常使用功能,不考虑抗震,在设计中如何减少配筋和梁柱断面?
(不需要审批,也不需要验收。)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qf-xy
    qf-xy 沙发
    1、楼上的同行我想你们还没有完全理解楼主的意思,他说仅仅考虑结构的正常使用功能、不需要 审批、也不需要验收,像这样的房子的属性应该是个人兴建三层左右的私房。
    2、我自己现就在帮别人盖这样属性的房子,房主的要求是尽一切可能降(我想也就是楼主说的在设计中如何榨干所有的安全储备)低造价,而且等盖好了说不定住不了多长时间就拆了!
    3、我想楼主你也没和那位房主签所谓的设计合同,也就是说你对房子今后的质量是不付任何责任的关于这一点房主也是知道的。
    4、我们设计的图纸文件可以说都是“概念设计”计算的部分很少。
    2005-06-28 21:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • zyf5922
    zyf5922 板凳


    我认为不能完全相信国家定的抗震等级,有许多城市本来是不抗震的,可是由于是省会或者特殊地位,就人为的提高抗震等级。如果是自己设计,自己管理施工,而且不用报批,那绝对能省下一半造价。

    不明白你所说的有许多城市不需要抗震是从何得来的,国家地震局对于国内的城市和地区的抗震设防的规定是经过非常精密的研究和勘探得来的,不能因为你的一句话就完全否定了,即使是6度区,你也不能百分之百的肯定它有一天不能发生大地震,没有发生固然好,但是假设有一天发生了,有抗震设防的建筑估计应该比没有抗震设防的建筑安全的多,说的不好听一点,那是人命关天的大事,我们不能依靠自己的主管判断,否则,国家也就没有制定抗震规范的必要了
    2005-06-28 12:51:28

    回复 举报
    赞同0