土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高手帮忙看看,预冷机机组R22出蒸发器温度高,不能正常使用

高手帮忙看看,预冷机机组R22出蒸发器温度高,不能正常使用

发布于:2009-11-05 22:34:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位使用UF3200-8型空气预冷机组,R22压缩机,正常运行高压1.6MPa, 低压0.5MPa左右,R22出冷凝器~35度,出蒸发器温度5-20度,空气进蒸发器~40度,出蒸发器要求10度,
最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?
R22量经查不少且新添加过,
调节膨胀阀也不太管用,哪位大哥帮忙分析下原因啊?如何解决?
膨胀阀弹簧顶杆顺时针旋转是R22流量大还是小?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    有你说的这么简单啊?
    2010-10-30 11:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • sunmalin
    sunmalin 板凳
    我单位使用UF3200-8型空气预冷机组,R22压缩机,正常运行高压1.6MPa, 低压0.5MPa左右,R22出冷凝器~35度,出蒸发器温度5-20度,空气进蒸发器~40度,出蒸发器要求10度,
    最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?
    你说的出问题的参数本身就有问题:(空气出预冷~18度,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40)这些参数是茅盾的。无法帮你分析
    2010-10-30 11:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大金空调

谁有大金空调RHXYQ16PAY1图纸?我的邮箱scl1650@163.com 谢谢

回帖成功

经验值 +10