发布于:2009-11-05 22:34:05
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我单位使用UF3200-8型空气预冷机组,R22压缩机,正常运行高压1.6MPa, 低压0.5MPa左右,R22出冷凝器~35度,出蒸发器温度5-20度,空气进蒸发器~40度,出蒸发器要求10度,
最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?
R22量经查不少且新添加过,
调节膨胀阀也不太管用,哪位大哥帮忙分析下原因啊?如何解决?
膨胀阀弹簧顶杆顺时针旋转是R22流量大还是小?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
最近出现问题啦,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40,低压~0.52MPa,高压~1.5MPa,空气出预冷~18度,超标了?
你说的出问题的参数本身就有问题:(空气出预冷~18度,R22出蒸发器温度高~40度,出冷凝器~40)这些参数是茅盾的。无法帮你分析
回复 举报