发电机出口6 KV 经主变压器升压至 35KV并 输送至 35KV 母线,母线上设并网开关,同时有 35KV 负荷甲、乙两条馈线( 1KM ),正常运行时发电机有功输送至 35KV 母线,通过并网开关从系统流入母线有功,同时向系统输送无功。某日突然并网开关过流跳闸,甲线母线侧开关跳闸。后经检查发现甲线负荷侧电源进线电缆头C 项烧毁,发电机出口主刀闸A项烧毁,乙线当时没有负荷,但带电,监测发现负荷侧电流互感器A项 爆裂,故障录波装置发B、C项电压异常。请大家讨论哈,事故直接原因和事故过程!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xie523531758
    xie523531758 沙发
    个人感觉c相单相接地,谐振..
    2014-04-09 21:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • szh0111
    szh0111 板凳
    事故原因楼主没有后续哟。我简分析一下,可能是带负荷侧的BC相电缆头发生两相短路,这符合并网线路过流动作及发电机出口过负荷的特点。其它详细分析要有具体数据支持。