土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教变频器和软启动需要什么方面的保护?

请教变频器和软启动需要什么方面的保护?

发布于:2009-11-05 13:44:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
现在有一工程,电压等级6.3kV,两台KYN28A-12的出线柜,一台用来作为变频器的进线柜,一台用作软启动柜来启动1600KW的鼓风机
两台柜子都不用微机保护
我想请教下,这两台出线柜要考虑哪些保护(如过流、速断等等)请各位指点下啊!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuhuahe
    liuhuahe 沙发
    变频器和软启动器的过载保护一般都内置,只需考虑短路保护即可。

    变频器一般是IGBT,保护要用熔芯,软启动器一般是可控硅,一定要用专用的半导体熔断器,应按厂家的说明书中配置。
    2009-11-16 15:24:16

    回复 举报
    赞同0
  • yujxm
    yujxm 板凳
    變頻器柜最主要有短路﹑漏電﹑接地保護﹐在變頻器之前﹐其它保護變頻器已有。(要選好邊頻器)
    軟起動主要看鼓風机用在什么地方﹐一般有過流﹑短路﹑欠壓﹑漏電﹑相序檢測﹑風壓檢測﹑失速﹑接地等
    另﹐因你是用的高壓﹐最好把漏電保護加好。
    暫時想到這么多:handshake
    2009-11-12 18:54:12

    回复 举报
    赞同0