土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教湿式自喷系统泄压问题

请教湿式自喷系统泄压问题

发布于:2005-06-23 18:31:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
闭式湿式自喷系统的喷淋泵和报警阀组之间是一定要设泄压管吗?如果不是一定要设,那么系统工作压力多大的情况下才要设?我是新手,请教各位高人!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • msq1981
    msq1981 沙发
    水泵出水管上的泄压,主要是保护水泵。消火栓系统的试压一般是1。6MPA,自喷一般是1。0MPA,当然主要看水泵的扬程定。管子和附件一般没问题,再说系统中还有一个地方有安全阀的。大家仔细找找,你肯定有设的^-^,而且你很有可能没个系统设了2个。它也可以解决管网超压的问题。
    2005-06-25 19:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • 成哥
    成哥 板凳
    正常得消火栓系统的工作压力一般的为1.0mpa,1.6mpa,这还需要减压????就是需要减压一般情况下在泵房进行减压设备的安装,一般情况下,在水泵出口的管路上要加减压阀,在减压阀后的旁通回水管上要设置安全阀,安全阀和减压阀的压力都是可调的。减压孔板可安装在管路上或者消火栓出口,现在的稳压减压消火栓都有成套的了,不需要楼主考虑那么多!!!
    2005-06-25 11:39:25

    回复 举报
    赞同0