建筑结构
\
混凝土结构
\
【求助】高层剪力墙布置
【求助】高层剪力墙布置
33层框剪住宅,初步剪力墙布置如下图
周期计算结果,第一周期平动系数1.0,第二周期扭转系数1.0,这两周期之比小于0.9;从周期来看,平面布置还不是很规则啊,需要怎么调呢,还有剪力墙布置的过多了吧,那里可以消弱些呢。正在调试模型,由于刚做高层不久,很多东西不知道,来请教。
发布于
2009-11-04 22:11:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yueyue1983
把你计算后的参数发上来,大家看一下
2010-10-18 08:26:18
来自 PC
评论
举报
yinkela
从平面图来看,第一周期应该是X平动,第二为扭转,第三为Y向平动。
从图上看周边抗扭构件已比较强,现在这种情况,主要是Y向长墙太多,可在中间开洞削弱,把Y向周期调大,使扭转周期降至第三周期。