土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ G101-1新手请教问题,请大家解开我心中的结

G101-1新手请教问题,请大家解开我心中的结

发布于:2009-11-04 21:20:04 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
G101-1新手请教问题,请大家解开我心中的结
1.剪力墙,除小墙肢的加密区同框架结构外,其它的边缘构件是否也要加密呢?(搭接区加密除外)

2.G101-1第66页,“纯悬挑梁XL”第一排钢筋向下弯起的角度或弯起位置?

3.我对照看了下03G101-1与06G901-1的内容,发现里面有1处的做法相差较大

G101-1第51页与G901-1第3-10中顶层(角部)连梁上部钢筋的锚固方式不同,101中只有锚固区15d,而901中取而代之的是梁上部钢筋与柱子外侧钢筋的搭接区域Lle?这是否代表梁的部分钢筋同柱的纵筋呢?

[ 本帖最后由 dywzy1130 于 2009-11-4 22:27 编辑 ]

G101.jpg


G901.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaobo775
    zhaobo775 沙发
    我以为是都整理好的呢!~! 嘻嘻!~! 我对图集也不是很熟悉!~!老了疑问了……
    2011-01-29 10:12:29

    回复 举报
    赞同0
  • wangxin20031982
    1:剪力墙有墙身,强梁,墙柱 墙身竖向钢筋搭接处需要加密 强梁有连梁,暗梁,边框梁 需要通长加密 墙柱约束边缘柱需要根据框架柱的加密区加密
    2:按照130度弯下,端部满足大于等于10d
    3:按照901做
    2011-01-28 00:05:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 182 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋工程惯用的一些偷工减料手段

钢筋工程惯用的一些偷工减料手段!主要表现在以下几点: 1、框架柱与梁交接处的加密箍往往会少放1~2个,或者有的只有外箍而没有内箍。2、梁筋的绑扎搭接长度或梁筋端部的90度锚固长度达不到规范。 3、板筋根数往往比理论计算要少1根以上,板筋伸入梁内的锚固长度不足。 4、柱、梁加密区的箍筋往往少1个。 5、箍筋弯钩的平直长度不足,弯钩圆弧直径不够大。 6、墙体拉结筋的长度不足或数量不够;7、构造柱上、下端加密箍没有设置。

回帖成功

经验值 +10