关于变压器的接线问题

发布于:2009-11-04 20:48:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人做到一些干式变压器160kVA 380V变440V,YYn0接法。遇到几个问题请教大家。
1,图中的接法有问题吗?外壳是否还要接到就近的接地极上做重复接地?
2,进出线开关各需要选多大,变压器冲击电流是多大,瞬时动作电流取几倍额定电流?断路器应该要什么类型的脱扣器?
3,二次侧的中性线接PE线是否存在安全隐患或者是不合理?实际情况是如果二次侧的中性线不和PE线相连,会使三相对地电压相差较大.

未命名.JPG

  • poplar.sun
    poplar.sun 沙发
    1,我觉得接线没什么问题,外壳接地地属于电气接地,不论什么时候接地电阻高于4Ω都要通过增设地极或者重复接地等方式降低之。
    2,进线160000/(380×1.732)=243A,选250A;出线160000/(440×1.732)=210A,选225A。变压器冲击电流与合闸时机和短路容量有关,瞬时动作电流也是根据短路容量定的,在额定电流3倍以上就很少因为激磁涌流跳闸了。断路器有瞬动和过负荷就够了,单相接地和失压有需要再装。
    3,二次侧的中性线接PE线属于工作接地,是一种常见的运行方式。
    负载侧是不是还有一组50/60Hz的变频器?这种设备运行情况怎样?