最近老是被功率补偿和电缆选择的问题搞的晕头转向,下面的图片是看到的一篇论文上的内容,请问这样的电缆选择对么?还要一个极端的问题,假设负荷计算视在功率为600。功率因数为0。6。在变压器低压母线处加电容柜补偿,功率因数改为0。9。那么是不是可以把变压器选择为500kva。如果这个变压器只有一路出线,那么不是变成变压器的输出电流还没有下级配电箱提供的电流大了么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板需用系数是一个综合系数,它标志着用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的负荷。
需用系数只能靠测量统计确定。
《建筑供配电》上面有具体的解释。