一个建筑物,下面四层是超市,上面四层做住宅,总建筑高度31.8米。

下面四层超市部分按照多层建筑考虑,上面四层住宅按照高层住宅考虑,消防水箱设在建筑物顶,这样考虑对吗?

谢谢!


整个建筑按照二类高层设计。下面四层超市室内消火栓水量20L/S,灭火时间按照3小时设计。自动喷淋系统按照中危险2级考虑,灭火时间1小时。上面四层住宅按照商住楼标准设计,设室内消火栓,不考虑喷淋系统。 大家讨论下,是否合适?

[ 本帖最后由 futaojy 于 2009-11-5 10:46 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jnz9710
    jnz9710 沙发
    个人认为:该建筑为商住楼,但是一类还是二类要看是否满足"单层面积超过1500平方米"这一条.如不满足为二类,如满足为一类.
    自动喷淋按照中危险2级考虑.下面四层设,四层以上住宅部分可不设.
    2009-11-22 15:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • jiewoo
    jiewoo 板凳
    按商住楼设计,室内消火栓水量20L/S,灭火时间按照2小时设计。自动喷淋系统按照中危险2级考虑,灭火时间1小时。上面四层住宅按照普通住宅住标准设计,设室内消火栓,不考虑喷淋系统。