土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于商铺3相配电的问题

关于商铺3相配电的问题

发布于:2009-11-04 14:40:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一列共30个独立商铺租约到期(总面积2400平方米,平均每间约80平方米),我老板想承租下来,翻新后重新出租。因为原有总开关为400A的限制,我计算可供使用的总功率为400/2=200kW,每间铺功率约为7kW,考虑用三相供电。小弟非电气专业,所以请问各位电气工程师:

一、关于用电计算方面
1.以上的计算方法是否可行?
2.本地天气酷热,经计算每间铺至少需要配6匹空调机,6匹空调已有5kW了,余下的还有照明和插座各1kW是否够用?
3.用两台三匹三相机或三台两匹单相机(分别接ABC相)时,总电流是否一样?(因为按我只知道三相5千瓦设备电流约10A,10*30=300<400A;单相6千瓦约23A,23*30=690A,如这样400A根本不够用)
4.还要预留10kW公共照明,以上情况400A够用吗?老板不想搞增容啊。

二、关于配电线路方面的
1.最长供电距离150米,为了节省费用和方便管理,目前不考虑用集中电表的形式。A.暂定在电房总开关后加一个400A的300mA的漏洞保护器,B.然后配50A/3P二级开关(每开关控制三个铺),C.在户内电表后装25A/3p第三级开关,各分开关空调用16A/3P,照明10A/1P/,插座用10A/1P带漏电保护开关。各户的单相配电电分别:1铺:照明A相,插座B相,2铺:照明C,插座A,3铺:照明B,插座A。妥否?
2.单相和三相混用的情况需要注意什么问题。

因为非专业人士,又太不会画图,啰嗦了一大堆东西,以上问题可能表达不够准确,请见谅。

[ 本帖最后由 shadow_legend 于 2009-11-4 15:12 编辑 ]
  • shadow_legend
    shadow_legend 沙发
    焦急等待中,恳请各位大侠出手相助。
    2009-11-04 22:26:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教30层住宅一梯两户,强弱电共用竖井最小尺寸

请教30层住宅一梯两户,强弱电共用竖井最小尺寸,弱电有电话、电视、消防、对讲

回帖成功

经验值 +10