图中为10kV高压补偿图,想请教为什么用两个过电压保护器,而且过电压保护器的型号不一样?


1119500861215.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • eblue
    eblue 沙发
    这是一张 初步设计图,没想到发现这么多问题,多谢楼上,看来要猛K书了
    2005-06-24 13:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • sdjnxhy88
    sdjnxhy88 板凳
    图中的问题不少,为什么没有抑制合闸涌流和谐波的串联电抗器?放电TV不应采用V/V接法,一次应采用Y接法,二次采用开口三角接法供零序电压保护采样,且星点与电抗器星点连接!避雷器的设置看一下《并联电容器装置设计规范GB50227-95》。
    4.2.10 高压并联电容器装置的操作过电压保护和避雷器接线方式,应符合下列规定:
    4.2.10.1 高压并联电容器装置的分组回路,宜设置操作过电压保护。
    4.2.10.2 当断路器仅发生单相重击穿时,可采用中性点避雷器接线方式(图A.0.4-1),或
    采用相对地避雷器接线方式(图A.0.4-2)。
    4.2.10.3 断路器出现两相重击穿的概率极低时,可不设置两相重击穿故障保护。当需要限制
    电容器极间和电源侧对地过电压时,其保护方式应符合下列规定:
    (1)电抗率为12%及以上时,可采用避雷器与电抗器并联连接和中性点避雷器接线的方
    式(图A.0.4-3)。
    (2)电抗率不大于1%,可采用避雷器与电容器组并联连接和中性点避雷器接线的方式(图
    A.0.4-4)。
    (3)电抗率为4.5%~6%时,避雷器接线方式宜经模拟计算研究确定。
    2005-06-24 03:49:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。