土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 真空断路器跳闸线圈反接

真空断路器跳闸线圈反接

发布于:2009-11-04 09:59:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?

[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]

未命名.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-25 19:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    30 31反接不会影响分闸线圈正常工作。
    合闸回路什么情况啊,接线怎么接的?
    光这分闸回路看不出有什么防跳功能,如果合闸回路没有防跳功能,那么就合-跳,再合再跳了。。。
    上面的是监视断路器分闸状态的。
    2009-11-05 20:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教直流断路器的用途?

ABB微型断路器有个S260系列,是直流微断。请教各位同行,这一系列断路器的具体用途。因为我见过有人做的设计在交流系统里(办公照明)采用这种断路器。为什么在交流系统里采用直流断路器?

回帖成功

经验值 +10