土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量应如何选择?急
按需要系数发得到计算负荷为500,功率因数为0。6,如果想提高功率因数到0。9,那么变压器可以选多大的?电容柜放在那里才行呢?如果方在总配电柜处,那么从总配电柜到用电设备之间的计算电流,应用补偿后的视在功率还是补偿前的呢?如果用补偿前的视在功率计算电流,那么功率因数提高到0。9有什么用呢?多谢。

全部回答(3 )

  • hgl_1
    假设变压器选择为500kVA,电容柜接在低压母线上,那么在选择从总配电柜到分配箱之间的电缆和开关时,计算电流时用功率因数为0。6时的计算负荷还是功率因数为0。9时的计算负荷呢?请指教。
    2005-06-23 14:12:23 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    注意变压器的负载率。
    2005-06-23 11:57:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10