土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ N相熔丝保护

N相熔丝保护

发布于:2009-11-04 08:39:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近日看到设计院的一份图纸,4极的刀熔开关,以前老师说N相不能接熔断器,所以有点纳闷,望各位大侠相助,什么情况下N相能接熔断器,万分感谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    上面说的对,行业规范三相四线制系统,N相不允许装熔断器,否则N线断了,不是要烧很多电器了,而且也不容易发现断点
    2009-11-18 14:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • liuhuahe
    liuhuahe 板凳
    N相不能装熔芯,因为N相熔断时相线可能不断,会烧毁设备和带来人身伤害。
    2009-11-16 15:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压柜一次静触头。

请问在高压柜(比如说KYN28)中:同种电流等级(比如说630A)的一次静触头规格大小有好多种,有什么区别?请高人指点。

回帖成功

经验值 +10