土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 从室外消防管网接入室内的消防管可以用DN65的管吗
记得规范中有室外消防给水管最小管径不能小于100。
谢谢

全部回答(6 )

  • sunjianjun2002
    应该按室内消防流量来计算管径
    我觉的应该不属于室外管网
    2006-11-16 20:23:16 来自 PC 评论 举报
  • louis
    关键问题是怎么理解规范的问题。
    规范中“室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。”

    从室外管网接入室内的管道是不是“室外消防给水管道”,还是室内消防给水管道。
    我现在的理解是如果用水量不大,完全可以采用小管径的给水管。
    2005-06-23 12:43:23 来自 PC 评论 举报