土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手请问:隔离开关问题
操作隔离开关拉不开如何处理?

全部回答(11 )

  • lingxuct
    电气操作中,事故处理是可以不写《电气操作票》的,但也必须从安全第一为出发点,达到隔离故障,让系统运行安全为操作目的。
    操作中,隔离开关拉不开,首先检查操作过程是否违反操作规程(断路器未分断,隔离开关被锁住),如果是断路器没分开,就不能操作隔离开关,先分断路器!
    断路器不能分断,就不是隔离开关拉不开,而是断路器故障,如同7楼所说,报告调度(故障的真实情况,要求转移负荷)后,合理操作。
    2009-11-10 08:49:10 来自 PC 评论 举报
  • dwzhxs1980
    谢谢大家!这是我参加技能考试中技术问答的一道事故处理题。我也觉得问题问得不具够具体,通过你们的解惑,我清晰多了。我的解答是三方面:断路器是否断开、刀闸是否闭锁以及立即停止操作-检查-汇报调度,按调度指令操作。避免随意解锁,出现误操作。我入行变电一年半。中专架空输电线路毕业,5年后,入行变电才算与电打交道!得知本论坛,我如得了宝,我一直很爱这行!再次谢谢各位,我会努力的。
    2009-11-10 02:04:10 来自 PC 评论 举报