请教:室外消防用水量可以减半?

发布于:2005-06-23 10:56:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:当室内布置喷淋系统时,室外消防用水量可以减半,有这一说吗?依据何在?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • ldl4101026
    ldl4101026 沙发
    楼上说的对。这些都是指室外用的,与室内消火栓喷淋没关系
    2006-07-05 14:27:05

    回复 举报
    赞同0
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    本人发了个新贴关于室外消防用水量的,有兴趣的可以去看看。里面有答复如下:本人觉得很有道理。
    里面的回答是:建规第8.2.2第三款“一个单位内有泡沫设备,带架水枪。。。”规定的这些灭火设备是用在室外的,而不是指室内的喷淋等系统。室外有时候有罐区等场所时,在室外也要设置自动灭火系统,这时候的计算就如规范所言,这些水量加上表格中水量的50%与表8.2.2-2比较而得。