土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于丹佛斯GS34CLX压机的问题

关于丹佛斯GS34CLX压机的问题

发布于:2009-11-03 21:12:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大哥,我现在有一台冰淇淋柜,新机,配置如下:丹佛斯GS34CLX,4X12X450的冷凝器,2X6X980+3X8X980的双蒸发器,1#膨胀阀芯,1升的储液瓶。没有油液,气液分离器。行蒸发-35度。低压0.05MPa,高压19MPa,过滤器最高40度,环境温度30度。柜温-24度停机后,压机就很烫,起不动了。换了同型号压缩机也是一样,请问一下是压缩机的问题,还是其它方面的原因呢?谢谢!!!

[ 本帖最后由 winbeyond 于 2009-11-3 21:14 编辑 ]
  • wzhangao0051
    wzhangao0051 沙发
    高压19KG有点高,低压0.5KG对应的蒸发温度大概是-25度,机器温度高是回气温度高加气量小,应该是冷凝器小了
    2009-11-25 15:10:25